由于土方回填土质较差,回填土含水量高,压实不足产生不均匀沉降,以下几点如何处理?
回答·74
最热
最新
- 1.有条件的话,挖出来重新填。 2.钻孔注浆。 ps:不要想着施工过程中不沉降就好,沉降是一个状态过程,处理要趁早,即使现在不出现,时间久了也会出现,那时候再处理更麻烦!最好是做好施工管理,旁站做好实验记录。不要相信水杀法什么鬼话!我们花费几百万买回来的经验!
- 根据回填沉降和基础形式等实际情况采用适合的措施进行处理:先探明各处地基情况,观测沉降并记录,不很严重的话,优先通过沉降计算进行注浆纠偏,让基础趋于均匀沉降;如果比较严重,应及时采用其他地基及主体加固办法。
- 对土料进行翻晒处理,或者增加夯击能,不过后者不建议采用,因为已产生沉降
- ①、土质差且含水量高,这是无法压实,这种情况可采用换填土的错施、进行分层夯(压)密实,压实厚度不大于 25cm,一般压实度要求为 94%。 ②、若没有换填土条件,也为了从节约成本考虑,可采用水振的施工方法,这样时会久一点,同样可被免沉降不匀。
- 1.挖除后更换填料重新填筑 2.基础注浆补强
- 那先要看看这土是什么土 如果是湿杂土 那就要会同审计 监理来看一下是否要弃方 以算取弃方量 然后再做下一步打算 弃方的话那就换填好的土 可外进土方 若是不弃方 时间成本允许 那就加石灰拌和土 或者底层垫砖渣 碎石土等压实
- 如何降低含水量?土壤实验报告,用吸附水低的粘土,压实为是机械压路机模式问题!强震并不是每个操作手愿用的!!很难受
- 土质差不应该回填的,房心土首层地面很麻烦的,换填处理,或晾晒加生石灰翻拌。
- 重新换填好土,要不然就等 等个几年,固结的差不多了,变形就小了
- 挤密桩消陷,或者注浆加固