我有个房子要出租,叫你来装修水电,总功率 10 千瓦,请问入户线要多少平方,电表要多少 A,总开关多少 A?

回答·106
最热
最新
  • 超过十个千瓦用三相电,三相大概是 1.5-2A 一个千瓦,十个千瓦内可用单相电,4.5-5A 一个千瓦,开关选 1.3-1.5 倍左右,根据铜线载流量对照表,按三相电来计算,载流量为 16-20A,那么主线就是 2.5-4mm 就行,开关选 20-25A 即可,电表选 20-25A 即可,按单相来算,开关选 63A 电表 60A,主线 10mm ,在以上计算标准下可以降降标准,因为 10kw 不可能同时开,有开关保护。你学废了吗?
  • 建议用 6 平方,稍微的大一点。开关 63 安的吧,380 的就找个 100A 的。线就不用变了。线尽量选成国标的,哦。不要喷我,我感觉应该可以了。10kw380 的电机,我也用六平方的带过。电机的瞬间启动,电流大的很。都没问题。咱们家庭用电,启动电流一般不大。
  • 家用电多数使用单相电。10 千瓦约 45a 电流,需使用 63 a 总开,进线 6 平方铜线,厨房卫生间 4 平方,空调 4 平方,插座 2.5,灯具开关 1.5,足够了。。。。电表看你选择了,,5a(60)的转的慢点,,使用 10a(60)以上的会转的快些。。。。
  • 房屋的话按 220v 家用,32a 电表,如果是平房,需要从总箱自己拉线的话 10 米左右距离就 6 平方,超 10 米最好要 10 平,有线管可以考虑用塑铜线,没有就水线(软、黑胶皮的电线)不过必须是三芯的,30 米以内 6 平足够;超了距离最好还是穿管塑铜线(只是按使用安全的标准考虑),要是省钱省事,就 3*6 水线就得了
  • 单相电 220V 下,依据 P=UI,计算出 I=10000/220=45.5A,使用 10 平方铜线即可。 三相电 380V 下,依据 P=1.732UI,计算出 I=10000/380*1.732=15.2A,使用 4 平方铜线即可。 居民用电应该电压 220 伏
  • 入户线选择 4 平方单芯铜线,电表选择 25A 的单相电表,总电源开关选择 25A 即可。
  • 首先看你要出租的是什么房子,如果是商品房一般也换不了进户线和电表,如果是私房你也换不了进户线和电表,要换手续很麻烦要向供电公司申请,还是直接给客户说,就这个条件,大功率电器用不了。
  • 看是三相电入户还是两相电入户,三相电入户 6 平方足够,两相电入户用 10 平方,电表选相对应的三相用 40,两相用 60,对应的总开关用 40、63(以上均为铜芯电缆)
  • 进线十平方插座四平方照明 2.5 平方就可以了