在什么情况下零线对地 230v。?

在什么情况下零线对地 230v。测试中一开关一个灯泡,开工为 3 脚,开关最上端接零,中间输入,最下端为输出至灯泡,灯泡另外一端直接接零。通电灯泡,火线对地无电压直接亮,开关不起作用(控制不了灯泡),打开开关,开关自带指示灯亮,。测得开关输入输出对地无电压,零线对地 230v.

回答·23
最热
最新
  • 1、开关是自带指示灯的开关,就如厨具等常用的 KCD3 船型开关,是有一路开关触点+指示灯,共 3 个接线端。 2、首先要弄明白输入电源输入端 L/同中间端色金属片一样为镍铜白色、输出端 L1/中间端子(接灯入端)和开关自身指示灯的电源 N/端子磷铜色,才能应用好开关控制和开关状态指示。若开关三端区分不开用万用表测量一下。 3、你接线接错了,电源负载灯泡行不成闭合电路,灯泡能亮嘛。
  • 笑死个人,开关接啥零线。有三个接线口说明有一个公共端,另外二个接线端分别为常开和常闭,当开关转换之后,常闭变常开,常开变常闭。
  • 1,零线鱼底线接反了! 2.零线缺项后形成电流回路
  • 1,火线零线弄反了 2,火线有电,经过负载后,零线不通
  • 测量点在零线断路点之前和之后
  • 零线主回路断了,火线上接着用电电器,通着电的情况下就是这样。
  • 零线断了,相线回路过来
  • 零线缺相,触点不到位
  • 零火接反后,本来就控制的零线,你把零线直接接通,能不长亮不受控吗,啊?
  • 零线接在火线上接错线时