TN-S系统能否不要零线,在所有需要接零的地方接地线?

回答·11
最热
最新
  • 这是凭什么提问的?我就简单的讲解一下: 首先要明白一下有哪几种供电系统:根据国际电工委规定,以法文开头的第一个字母为之代表,称为 TT 系统、lT 系统、TN 系统的供电方式。其中 TN 系统又分为 TN-C、TN-S、TN-C-S 系统。字母定意: 第一个字母表示供电系统对地关系,T: 表示中性点直接接地,l: 表示与大地隔离或经高阻抗接地;第二个字母表示用电装置外露可导电的部分对地关系,N: 表示负载采用接零保护; 第三个字母表示工作零线与保护线组合关系,C: 表示工作零线与保护线是合一的,S: 表示工作零线与保护线是严格分开的,所以 PE 线称为专用保护线。保护接地就是电气设备的金属外壳直接接地,一般用于 TT 系统中。保护接零就是电气设备的金属外壳接零,TN-C 系统中的 T 和 N 表示变压器中性点与电气设备的金属外壳接零,保护零线与工作零线是共用的。TN-S 系统的工作零线与保护零线是完全分开的。TN-C-S 系统工作零线与保护零线前半部分是共用,后半部是分开的。 PE 线是属于保护线,零线与三相线一起均属于主回路的配电线路。可见答案当然是否定的!!!
  • 你想法超前,可以但很危险,不提倡
  • 不行有可能倒至掉闸送不上电
  • N 线(零线)用于提供 220V 回路,在不需要 220V 供电可以不要 N 线,但 PEN 线(保护零线)必须要且要做重复接地,保证 PEN 线阻抗不能大于 4 欧,同时 PEN 线不能经过任何开关防止保护零线断开。
  • TN—S 系统,不是不要零线,所有需要的工作零线必须到位而且严格的在各个用电单位不能和 PE 保护接地线混用!所有需要接零的地方严禁接地!!!
  • 1.所有 TN 系统都不能断开零线,在零线断开后,单相负载不能工作;当三相负载不平衡时会造成线路设备等损坏。 2.不能用地线替代零线,因为零线是电路运行中就有电流的,用地线代替零线会造成严重事故!!!
  • 提出一个脑残的问题的
  • 你以为是上个世纪的农村单频道广播吗?那保护接地和保护接零怎么办?
  • 各个相线都是不可代替,如果违规操作,那你就要有吃官司的准备
  • 不了解为什么有人问问题,而且是很外行的问题,用人单位吗?为什么还有人会去回答,爆光率吗?最后回答一次,不可以。