工地上施工电梯外面的二级箱漏保跳掉,已排除是漏保问题,控制柜问题。其他还有哪些方面的问题?
回答·33
最热
最新
- 我可能是附载设备过多,我在现场管理的时候,经常这样,有些施工队是没有二级电箱,都是用承办方的,所以很容易跳闸
- 检查接地线是否有无松动或未接,另外检查断路器是否有问题
- 如果是三相空开,可能是负载不平衡导致
- 首先题中的控制柜我理解为人货梯箱笼内的控制柜,控制柜与二级箱的一个漏保相联,漏保只联一组线的情况下。出现问题我们都是用排除法,控制柜没问题就排除了偏载;漏保选择没问题基本确定线径选择没问题(即是没有过载);线路乱接入门的电工基本排除;基本就确定剩下缺相、漏电、短路三点,主要就是绝缘层破损引起漏电或短路和线芯老化缺相(断路)。漏保接多组出线时必须考虑过载,临时用电规范要求一漏保只出一组线,而且人货梯控制柜和二级箱之间还要增加一个三级箱。
- 1、负载过大 2、线路漏电
- 施工过程中跳闸有多方面原因设奋老化维护保养电流电压是否稳定,施工安全生产重视就不会出现这低级问题!
- 零线接地也跳,临时电接的正式配电柜吧
- 可以用万用表测零火线对地电阻,至少 0.5 兆欧,漏保易跳闸,设备没问题的话,就是潮湿,线接触过近漏电了
- 检查施工电梯和线路呗
- 因起上端跳电,一般这几种原因,一考虑下端社保是否短路潮湿及设备故障,二下端设备电流超过上端开关设定电流,下端设备线头松动过热到制等