图纸上标注的墙柱混凝土标号比梁板高,实际施工时该怎么做?
完全按规范来不现实,曾经有个图纸说明,高一个标号,柱子核心区可以浇筑梁板(低一个标号)混凝土,高两个标号核心区必须浇筑高标号混凝土,我想知道,你们工地怎么做的?实际怎么做的?
回答·28
最热
最新
- 很正常,我上一工地就是这种情况
- 柱子先浇筑高标号砼,再浇筑梁板
- 如果抢工期先用高标号把墙柱梁浇筑起来,注意墙柱位置多浇点砼!不然后期低标号砼串到高标号里面就不好处理了!这样做费钱!要么安排人把梁用钢丝网拦段这样做费人力费时间!同时浇筑完成后梁接茬位置难看如果在卫生间降板位置可能还会存在结构漏水现象。
- 梁柱交接设置钢丝网。或者高标号先打平梁低 最后补一车干的柱子料把堆起来再 打梁板料的时候一起震棒
- 梁柱交接处四周 50cm 的地方用快易收口网拦网,墙柱节点位置混凝土要采用塔吊输送。
- 在墙柱两侧外侧各 30mm 呈倒八字 45℃角,钢丝网隔断
- 墙柱标号不一样正常,先浇筑墙柱,在浇筑梁版就行了。方量提前分开算好就行了。
- 分开浇筑就可以了!!!
- 钢丝网拦断离高强度混凝土不少于 500
- 先发高标号浇筑柱子,再浇筑板,赶工期最多浪费点高标号