锅炉房水泵变频器不工作了,发现电压 415 一 419V,是不是电压有一些高呀?请同行赐教!?

回答·7
最热
最新
  • 根据国家标准 GB12325-2008《电能质量 供电电压允许偏差》4.2 中规定: “20KV 即以下三项供电电压偏差为标称电压的±7%”。 三相电的标称电压是 380V, 380Vx7%=26.6V,所以是: 380V±26.6V,即 353.4-406.6V。
  • 相序保护器上的过压保护动作了,调整一下保护数值就好了😁!
  • 电压正常,不是很高。我这边排水泵很多这样的电压。
  • 换个表再测测,数值依旧,那就要先解决高压问题。
  • 首先要看看输入电压是否正常
  • 首先看一下变频器是否显示故障代码 如果有 对照代码查找故障 如果没有 检查变频器控制部分
  • 检查变频器进线电压正常吗