混凝土施工缝的止水钢板,搭接长度应该是多少?

回答·52
最热
最新
  • 我们以前搭个十来公分,双面的搭接缝满焊
  • 止水钢板的宽度300mm,止水钢板规格符合要求(一般为3㎜厚止水钢板、宽度不小于300㎜、折边30-50㎜),两块止水钢板的搭接不应少于50mm,具是双面满
  • 止水钢板焊接搭接长度 50mm,中间预留 2mm 的焊缝,止水钢板焊接应分两次焊接,第一次焊接先由中部向两端点焊固定搭接,再由中部向上焊接到上边缘,然后再由下边缘向上焊接至中部,用焊锤敲掉焊皮,检查是否有沙眼、漏焊、夹渣,如有进行补焊,使焊缝饱满。二次焊接由下部向上部方向施焊,焊缝宽度 20mm。
  • 一般是最少不低于 30 公分,实际操作一般都是 35 到 50 之间都可以!满焊连接!
  • 焊接时不小于 20mm,宜大于 40mm,要满焊。
  • 一般是根据止水钢板的宽度来,不少于宽度,并不少于 10cm,双面满焊
  • 50mm,双面满焊。
  • 搭接长度 50mm,双面对中从中向上下两边焊,两面满焊无砂眼。
  • 不小于 300mm,切要焊道饱满不得夹渣。
  • 按施工规范和操作规程规定执行!