横梁打孔下部主筋都被打断,请问怎么加固?
两个剪力墙中间的连梁,梁长 1.8 米。有施工图和配筋图。
在上面打孔打断底部 3 根主筋和 2 根腰筋。用钢筋检测仪检测下部 3 根主筋全断了,请问怎么加固好?
回答·27
最热
最新
- 如果是连梁,只有 1 米 8 长的梁如果底筋断了,只需先打掉钢筋两头断面混凝土长 30 厘米厚度 10 厘米切 6 条 6O 公分的大一等级直径的钢筋绑扎好装好模灌注混凝土即可。
- 碳纤维加固,底面及侧面加固带
- 方案一,凿毛露出断筋部位,搭接 60O 长同型号们主筋,焊接,支模,浇筑大一等级标号砼土捣实就可以方案二,用 10X15O 的角钢,用水钻直径 20 打通梁,用罗栓加固,底面用 10 厚钢板焊连接,刷防锈漆,颜色和墙色一样。
- 那得看所在楼层,如果是顶层的话,可以考虑加装饰承重墙解决纵向抗压力,但解决不了横向拉力;要是所在楼层属受力层,必须破除梁体砼重新嫁接主筋并进行二次浇筑梁体,否则一定要出大问题。
- 得分位置及梁的种类,荷载类型,如吊车梁动载大的地方处理都不同,碳纤维,外包钢板,预应力法,增加断面,植筋加固等都行,但得设计者验算,结果不同,最乐观的是,满足功能使用和结构安全,可不处理。但可能性不大。
- 碳纤维加固,用槽钢加横梁底部再做一道,两侧植筋固定
- 对照图纸看了一下,首先是 LL 受力要求不大,其次是在板的短板边平行于板筋的受力钢筋,在一个是在走道位置受承重力不大,可以考虑不做处理。至于加固,看破坏位置属于端部,建议采用钢板对穿两边加固。
- 五大参建主题过去了,现在是六大主题,还有一个加固单位!
- 结构梁两侧增加钢结构梁,并对原有结构梁进行粘钢处理。
- 这个要看钢筋打断的部位在哪?中间,根部,或 3 分之 1 都位不同加固方法不同