自喷预作用系统的工作原理是什么?有几种开启方式?

回答·4
最热
最新
  • 首先要区分类型,湿式、干式或者预作用等,开启方式一般分手动、自动和机械应急三种。自动启泵的信号又分压力开关、出水管道低压压力开关,和高位水箱流量开关三种反馈形式。
  • 预作用分单联锁还是双联锁启动。必须要火灾自动报警系统参与。
  • 预作用是用于不能误喷的场所,由湿式报警阀和雨淋阀组合,开启方式为两个报警阀开启的条件都达成后开启
  • 自动喷水灭火系统——预作用系统的工作原理 自动喷水灭火系统——预作用系统的工作原理 泥土清香 阅241转32019-11-24分享保存 预作用系统是喷头常闭的灭火系统,管网中平时不充水。发生火灾时,火灾探测器报警后,自动控制系统控制阀门排气、充水,由干式变为湿式系统。只有当着火点温度达到开启闭式喷头时,才开始喷水灭火。预作用系统同时具备了干式喷水灭火系统和湿式喷水灭火系统的特点,而且还克服了干式喷水灭火系统控火灭火率低,湿式系统易产生水渍的缺陷,可以代替干式系统提高灭火速度,也可代替湿式系统用于管道和喷头易于被损坏而产生喷水和漏水,以致造成严重水渍的场所,还可用于对自动喷水灭火系统安全要求较高的建筑物中。     因此,预作用系统可以用在干式系统、湿式系统和干湿式系统所能使用的任何场所,而且还能用于这三个系统都不适宜的场所。它适用于安装在那些既需用水灭火但又绝对不允许发生火灾跑水的地方。例如:图书馆、档案室、贵重物品储藏室、电脑机房等处。还可替代干式系统安装在高温严寒冰冻等地区。